管道阻火器的選擇詳解
常用的阻火設施分干式和濕式兩種,干式即為管道阻火器,濕式為液封,如火炬系統(tǒng)的水封罐。阻火器按照阻火芯的結構不同可分為波紋板式、金屬絲網(wǎng)式、平行板式、填充式、多孔板式等;按照阻火性能不同可分為阻爆燃型、阻爆轟型和耐燒型。
對于儲存閃點小于等于43℃或介質高工作溫度大于或等于其閃點的儲罐,其放空管道或呼吸閥放空管道上應設置阻火器;裝置內可燃氣體的放空管也應設置阻火器。這兩種阻火器一般布置在管道末端,防止外部火焰或閃電串入,通常選用防爆燃型阻火器即可,如不是安裝在管道末端則需提供管道布置和管徑等信息給供應商,以確定是爆轟還是爆燃。
火炬和焚燒爐的入口側也應設置阻火設施,以防止火源返回到裝置?;鹁婵梢酝ㄟ^設置水封罐和分子封以起到防止回火的作用;對于焚燒爐由于一般氣體入口壓力比較低甚至負壓,因此無法設置水封,此時可設置防爆轟阻火器。